Bei einem Wohnungsbrand wird am Wohnungseingang ein Rauchvorhang installiert und es gehen zwei Trupps zur Menschenrettung und Brandbekämpfung in die Wohnung vor.
Wieviele Sicherungstrupps müssen mindestens bereit stehen?
 |
1 Trupp |
 |
1 Trupp, sofern die Wohnung im Erdgeschoss liegt, 2 bei Obergeschossen |
 |
1 Trupp, sofern die beiden im Einsatz befindlichen Trupps mit Strahlrohren als Rückzugssicherung vorgegangen sind, 2 Trupps wenn als Rückzugssicherung eine Leine oder etwas anderes benutzt wurde |
 |
1 Trupp, sofern bereits ein Überdrucklüfter eingesetzt werden kann, sonst 2 Trupps |
 |
2 Trupps |
FwDV 7: An jeder Einsatzstelle muss für die eingesetzten Atemschutztrupps mindestens ein Sicherheitstrupp zum Einsatz bereit stehen.
Muss der Sicherungstrupp aktiv werden, ist sofort ein neuer Sicherungstrupp zu stellen.
Zusammengefasst: INSGESAMT ein Sicherungstrupp, EGAL wie viele Atemschutztrupps vorgehen
Hiervon muss abgewichen werden, wenn mehrere Zugangswege benutzt werden: Gehen Atemschutztrupps über verschiedene Angriffswege in von außen nicht einsehbare
Bereiche vor, soll für j e d e n dieser Angriffswege mindestens ein Sicherheitstrupp zum
Einsatz bereitstehen. Die Anzahl der Sicherheitstrupps richtet sich nach der Beurteilung
der Lage durch den Einsatzleiter.